top of page
Chia sẻ kỹ thuật lập trình ETS.

Lập trình ETS | ETS Programming

Công khai·5 thành viên

Xử lý lỗi DOWNLOAD trong ETS (2): Nhóm lỗi Addressing & Topology

(2) Addressing & Topology


Lỗi cụ thể: "Device not found in programming mode" hoặc "The individual address is already in use".


  • Nguyên nhân:

    • Bạn chưa ấn nút vật lý trên thiết bị để đưa nó về Programming Mode (Đèn LED đỏ không sáng).

    • Thiết bị nằm sai Line (đường dây). Ví dụ: Thiết bị được gán địa chỉ 1.1.10 nhưng lại đang đấu nối vào Line 1.2.

    • Trùng địa chỉ vật lý với một thiết bị khác đã hiện diện trên Bus.


17 lượt xem

Xử lý lỗi DOWNLOAD trong ETS (1): Nhóm lỗi Connection & Interface

Trong quy trình vận hành hệ thống KNX (Commissioning), giai đoạn download chương trình ứng dụng và địa chỉ vật lý (Individual Address) vào thiết bị là bước then chốt. Tuy nhiên, ngay cả những chuyên gia dày dạn kinh nghiệm nhất cũng không ít lần gặp phải các lỗi gián đoạn.

Để giúp bạn tiết kiệm thời gian trên công trường, tôi đã phân loại các lỗi này thành 4 nhóm chính dựa trên nguyên nhân gốc rễ.


(1) Connection & Interface

Đây là nhóm lỗi phổ biến nhất, xảy ra khi ETS không thể thiết lập lộ trình giao tiếp ổn định đến thiết bị.


Lỗi cụ thể: "The interface cannot be found" hoặc "The connection is used by another process".


  • Nguyên nhân: 

15 lượt xem
KNX Vietnam
19 tháng 11, 2025 · đã thêm ảnh bìa nhóm.
26 lượt xem

ETS 6: Software requirements


Hệ điều hành

Các hệ điều hành sau hỗ trợ cài đặt ETS6:

  • Microsoft Windows 10 x32/x64 (Version 20H2 trở lên)

  • Microsoft Windows 11 x32/x64

Cài đặt các software components

Các software components cần thiết cho ETS6 (như .NET framework 4.8) không được cài đặt theo bộ cài ETS6. Do đó cần phải tải xuống và cài đặt các component này (nếu như không có sẵn trong máy tính)