Lập trình ETS | ETS Programming
Một số nguyên tắc khi DOWNLOAD chương trình ETS
Download Individual Address trước: Luôn nạp địa chỉ vật lý trước khi nạp chương trình ứng dụng.
Sử dụng "Partial Download": Sau khi đã nạp lần đầu thành công, chỉ nên dùng chế độ nạp từng phần để tiết kiệm thời gian (nhất là với các bộ điều khiển Logic phức tạp).
Quan sát Bus Monitor: Nếu gặp lỗi liên tục, hãy mở cửa sổ Bus Monitor hoặc Group Monitor. Nếu thấy xuất hiện quá nhiều "Repeat" (telegram lặp lại), chắc chắn hệ thống của bạn đang bị nhiễu hoặc lỗi vật lý.
Xử lý lỗi DOWNLOAD trong ETS (4): Nhóm lỗi Database & Software
(4) Database & Hardware
Đôi khi lỗi không nằm ở công trường, mà nằm ở chính file dự án trong máy tính của bạn.
Lỗi cụ thể: "The application program is not compatible" hoặc "Wrong BCU version".
Nguyên nhân:
Bạn đang dùng file Product Database (.knxprod) cũ hơn hoặc khác phiên bản phần cứng thực tế.
Phần mềm ETS của bạn quá cũ không hỗ trợ các thiết bị đời mới (đặc biệt là các dòng KNX Secure cần ETS6).
Xử lý lỗi DOWNLOAD trong ETS (3): Nhóm lỗi Hardware & Power Supply
(3) Hardware & Power Supply
Đây là nhóm lỗi "khó chịu" nhất vì nó liên quan đến vật lý và hạ tầng.
Lỗi cụ thể: "Operation canceled" hoặc "Device not responding".
Nguyên nhân:
Nguồn bus yếu: Điện áp Bus KNX chuẩn phải là 30 VDC. Nếu dây quá dài hoặc quá nhiều thiết bị trên một line với một bộ nguồn, điện áp sụt giảm khiến chip BCU của thiết bị không thể ghi dữ liệu.
Nhiễu điện từ (EMI): Dây cáp KNX chạy quá sát dây động lực hoặc không được nối đất đúng cách.